某多层商业楼,室内、外消火栓系统的设计流量均为15L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为10L/s。消防水池储存室内消火栓和自动喷水灭火系统的用水量,消防水池有符合要求的补水措施,两路补水量均为35m3/h。下列关于该建筑消防水池有效容积的设置,符合规定的有( )m3。
50
93
100
128
140
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注