符合下列( )条件时,消防给水系统应分区供水。
系统工作压力大于2.40MPa
消火栓栓口处动压大于1.0MPa
消火栓栓口处静压大于1.0MPa
自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa
自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.0MPa且喷头处的工作压力大于1.0MPa